一.水电施工标准及流程
PVC电管开槽深度宽度必须达到
3*2公分左右【电工必须弹线开槽。】
强电源线施工过程搭配要合理【照明普擦
2.5平方。厨卫进线
4平方。柜机空调
4平方】。
强电源线必须分色施工【红色为
火线,蓝色为
零线,双色为
接地线。有利于将来进行维修,及检查线路】【同时线管也必须分色施工,红色为强电管,蓝色为弱电管】
弱电线必须单管单线,严禁单管多线。【以免客户在正常使用下,弱电之间相互干扰】
厨房煤气施工必须有
50PVC管,进行管外保护【有利于将来维修,及更换管路。特殊要求必须有客户签字。】
煤气管路,严禁与强电和弱电管路交叉【防止意外事故发生有利于控制】
强电管与弱电管交叉处,必须进行绝缘处理【防止客户在正常使用下弱电之间相互干扰】
所有电管并排在一起时,线管之间要分割开【管与管之间要有
1.5—2公分间距。特别是电箱处。以免油漆阶段,照成墙体空鼓和开裂现象。】
厨卫顶面水管,必须固定在原始顶面。
80公分一个点【增加管路稳固性防止水管下弯变形】
每个房间所有暗盒高度要一致,误差
不能大于5毫米。 管内线,总线径,不能超过PVC管总
内径40%。【有利于强电源,有足够散热空间】
电路线管转弯角度必须
大于90°严禁小于90°施工。【便于在穿线时,导线不受伤】
过墙线路必须用
PVC管过墙,严禁用软管做过墙线管。【有利于将来客户维修和换线】
吊顶位置,及厨卫顶面灯头,必须要有
过度盒。严禁直达。【便于将来维修检查】
所有吊顶灯头软管,长约
30公分到40公分左右。【过长将来维修无法查线头在何处】
所有暗合与PVC管之间必须用
锁扣连接,严禁直通暗合。【增加管和暗合之间牢固性】
室内所有插座,都必须有
接地线【为了客户将来能够安全使用,不带来隐患】
所有线管接头都必须用
PVC专业胶水进行施工【增加线管与线管之间牢固性】
PPR管进管含厨卫进管,及厨卫顶面
全部用6分管严禁用4分管【保持进水压力】
PPR管施工应该有专业人员施工,严禁非专业人员施工【以免将来给客户带来隐患】
水压测试要达到半小时以上,及
6MPA以上【防止焊接时有沙眼】
所有强电线接头,都必须用
接线端子进行连接,严禁用绝缘胶布进行连接。【,确保线头连接安全性及牢固性】
PPR水管龙头束接,必须
出墙砖2到3毫米,严禁凹进墙砖。【便于检查漏水,和安装】
卫生间淋浴龙头束接高低要一致,误差
不能大于0.5公分。【有利于安装,及美观性】
所有室内开关
高度为1.3米左右,
插座35公分左右,【客户特殊要求,必须由客户签字】。
墙面和顶面线管,必须要
固定1米一个固定点。严禁不固定或大于1米固定点。
室内所有水电施工完毕必须
对线管进行保护【以免在下道工序施工时,将线管踩坏】
二.瓦工施工流程及标准 瓦工排砖要合理,阳角严禁有半块砖,
阴角严禁有小于5公分半块砖,【增加整体美观】
室内墙地砖及45°对角不允许有
绷瓷现象,【增加墙砖美观性】
厨房卫生间柱体及墙砖,阴角,阳角一定要方正,
不能大于正负3毫米【有利于客户,橱柜,小五金,浴缸,台盆等安装的美观性。】
墙砖接缝宽度要均匀【2米直尺允许误差1毫米】
墙砖接缝直线要直【2米直尺允许误差2毫米】
地砖接缝宽度要均匀【2米直尺允许误差3毫米】
地砖接缝直线要直【2米直尺允许误差3毫米】
厨房,卫生间所有墙砖都必须,
墙砖压地砖,严禁地砖压墙砖【对防水进行2次保护,及厨卫墙砖,地砖整体美观】
卫生间淋浴房处,墙体
防水要达到1.8米,
地面防水要向上翻30公分。同时进行
24小时避水试验。【确保卫生间余水不进入房间,及影响楼下邻居。】
墙地砖铺设水泥沙浆内一定要添加
901胶水和一定比例的细沙。【增加水泥沙浆的牢固性和墙地砖收缩的均匀性】
墙地砖铺设一定要平整【2米直尺,允许误差3毫米】
墙砖一定要垂直,特别是阳角【2米直尺允许误差3毫米】
墙地砖的整体空鼓力不能超于每房间,5%
单块砖的空鼓率
不能大于整块砖15%. 卫生间的地砖及门槛石一定要用,
1﹕2水泥砂浆进行湿铺【增加防水性能,双重保护】
卫生间阳台地漏的下水坡度,一定要控制合理必须达到2米1公分坡度。
墙地砖的十字交叉口要平整,且无缺陷【允许误差正负0.5毫米】
瓦工铺设墙砖时龙头速接要出墙砖
2-3毫米左右,【便于以后检查和维修】
墙地砖铺设完毕填缝要饱满且均匀。
瓦工在施工时水泥砂浆在厨卫地面搅拌,严禁在铺设地板地面搅拌。【以免水泥砂浆所产生的潮气,影响地板变形。】
需浸水的墙地砖一定要达到两个小时以上【有利于瓷砖与水泥沙浆的粘合牢固性】
玻化砖在墙体铺时,必须使用专用粘合剂或玻璃胶进行铺设。
砂浆粉刷要保持平整【2米直尺允许误差4毫米】
砂浆粉刷要保持垂直【2米直尺允许误差4毫米】
三.木工施工流程及标准 木工进场施工,必须由上而下顺序进行施工。
室内吊顶,必须全部用
轻钢龙骨进行施工【增加室内的防火性能和吊顶的牢固性,及防止将来吊顶的变形】
轻钢龙骨造型部分可以采
用木龙骨进行施工,但一定要刷防火涂料【增加室内的防火性能】
轻钢龙骨的吊顶,主龙吊筋
间距不能大于1米。【增加主龙的稳定性和牢固性】
轻钢龙骨吊顶附龙间距,必须保持在
400*400毫米以内。.【增加附龙和石膏板的牢固性】
轻钢龙骨吊顶自攻螺丝的间距要合理,螺丝间距,
不能超过20公分,深入要达1毫米【增加石膏板的牢固性及防止石膏板的开裂】
墙面石膏板造型及背景墙部分一定要有底层,
严禁无底层施工。【9厘板或者12厘板】
石膏板接口处
一定要倒斜角。【有利于油漆工施工】
石膏板吊顶,
一定要底面托侧面。或大面盖小面。【有利于将来开裂便于维修】
石膏板吊顶一定要
保持平整【2米直尺允许误差2毫米】
石膏板吊顶接缝,
一定要直,同时2张石膏板接缝要错开。
室内卧室家具,底面,背面必须要
有防潮处理【以免家具以后有潮气,发霉】
室内家具垂直都一定要符合要求。侧面必须要
有单面隔断。【2米直尺允许误差2毫米。】
室内家具对角线要相等【
允许误差3毫米】
有节板材做室内家具,
背板要用15厘集成板,无节用9厘集成贴面板。
四.油漆施工流程及标准 家具清水面板要清洁干净,
严禁面板有残缺,和凹凸现象及划痕【保持清水美观性】
家具混水,
线条与面板接口要有斜边严禁直接【有利于油漆工能将原子灰批进缝隙,保证将来混水接缝处不会开裂。】
室内所有饰面板及集成板进场,
木工都必须先刷底漆再施工【确保面板在油漆施工时,表面清洁无灰尘,以及达到面板最佳效果。】
清水饰面板收口线条要带木胶。【以免后来油漆完以后,线条处出现开裂现象】
门套底层处理必须用木工板或木料做底层,
严禁用石膏板做底层。【确保门套牢固性】
厨房卫生间,
门套要离地面门槛石0.5到0.8公分【确保厨卫地面潮湿浸入门套底层,照成门套内侧发霉腐烂。】
厨房卫生间,如做柜体必须底层
有15公分防腐处理或用砖抬高。【有利于柜体底部在正常情况下不会受潮腐烂】
书柜,书架,装饰柜,鞋柜,电视柜,写字台等必须用木工板制作,严禁用集成板进行制作
混水制作一定要有奥松板做饰面,
严禁直接在木工板表面做油漆【以免混水将来开裂。翘皮等现象】
所有现场制作门套,
窗套一定要垂直【整体门套,窗套允许误差2毫米,】
所有现场制作门套窗套,
对角线要相等【整体门套,窗套允许误差3毫米】
所有门套边,装铰链处,
要用双层木工板进行施工。严禁用填充物进行施工【增加门开关,对门套的稳固性。】
室内现场制作家具门,
用木工板开条进行施工宽度为15公分左右双面开槽,带刷胶制作,间距3—5公分。严禁整版制作【有利于家具门将来变形】
油漆工进场必须先对室内,阴角阳角进行弹线,并用拉法基进行修补拉直。
严禁用滑石粉,或腻子粉找平拉直。【以免施工完毕以后找平处开裂】
室内所有墙面除顶面外,
必须全部粘贴网格布,严禁不粘贴进行下道工序施工【增加墙体牢固性,以免墙体开裂】
所有顶面和墙面找平
必须用拉法基,进行找平。严禁用滑石粉或腻子粉进行找平【以免用料太厚,照成开裂】
墙体在粘贴网格布时要
进行胶水滚刷,严禁不做任何处理就进行粘贴,【使网格布达到最佳效果】
墙体在打磨时必须要在
灯光下进行施工,【有利于检查墙体平整度】
打磨好的墙体,要
确保墙体清洁干净之下,再进行滚涂。【以免将灰尘滚入墙体内】
墙体分色线要直,【1米范围进行目测允许误差2毫米】
墙体在涂刷乳胶漆时,要均匀涂刷严禁漏刷,起皮,起泡,砂眼,流坠,颗粒等【1米范围进行目测】
清水钉眼颜色要与面板基本一致。且盯眼要刮平。【1米范围目测】
清水施工完毕表面要
无流坠,漏刷,皱皮,【1米范围目测】
清水施工要保持,
表面平整光滑,木纹清晰。【1米范围目测】
混水施工表面要满批原子灰
,严禁用水性腻子。【以免施工完毕,照成混水起皮开裂】
混水施工要保持表面
平整光滑,均匀一致。【1米范围目测】
混水施工要保持
表面无透底,流坠,皱皮,返锈等。【1米范围目测】
清混及乳胶漆分色线要直
允许误差2毫米【1米范围目测】
混水施工时表面颜色要
保持一致,纹路要通顺。【1米范围目测】
所有门,
上口下口必须全部要刷漆。 家具柜体内必须先刷一遍,打磨以后再刷一遍。清水聚酯漆要确保达到
4底2面,混水喷漆要达到
3底2面。【确保油漆达到最佳效果】
以上节选自 面对面装饰 施工白皮书